发布于 2015-02-11 09:12:15
2楼
1、4~20mA进入200的模块后检测到的信号是6400~32000,你把这个信号转换成0~600之间的工程量信号,转换公式(线性变换,如果不知道,可以百度):(x-a)/(b-a)=(y-c)/(d-c),a,b输入信号范围,c,d显示范围,x输入信号,y显示信号。然后比较y>100复位加热输出do点,y<80置位加热输出do点,因为存在滞后,你可能需要大于98度就停止加热,小于82度就开始加热了,否则就会超出控制范围,具体启动停止加热的设定点在多少度,你需要根据实际情况现场多次调试才行。