西门子的专家论文上有外部添加预充电电阻的应用,80kw的ALM带250kw的电机模块,本身ALM的最大电容量不够,添加外部充电电容,充电电容并联均压电阻,上电时序是,ALM上电运行,延时100ms,,外部的预充电接触器KM2吸合,当检测到电机模块的电压达到575v以后,,预充电回路用接触器KM1短接预充电,KM2延时断开,预充电完成。