今年正好公司有一条彩涂线,s120逆变和G120变频器共有120台装置,因公司老师傅都出差了,公司领导正好找到我,问我能不能把这个现场把变频器和逆变器给拿下来,我心里没底,硬着头皮说,我行,第二天就出发了,到现场后我到传动室一看,那么多柜子,都打开逆变器和变频器 好长一排,得干吧,查线,看图纸等完成后,就开始送电了,先送380V,送整流,但是整流是带有源滤波的,带预充电功能,看原理图和端子图,不明白 怎么办?这时我想到老师傅告诉我,晚上上网去上西门子技术论坛,那边有你需要的答案,或者你打西门子技术支持,我晚上一登录,找到技术论坛,哦 找到知音了,里面正好有类似的问题和回答案例,正好给我很大启发,明天一早我就按照原理图和设置方法一一检查设置,一启动,成功了,逆变电压在555v,正好符合逆变器装置的电压。这个问题解决了,我打心底就把技术论坛记住了,没事的时候看看里面的资料和答案,每一次看每一次都有新的收获。
接下来呢 我开始调试S120,没有调试过,正好从技术论坛下载了调试说明,一步步按操作完成了1台电机的静态识别和空载优化等测试。之后第二台、第三台......每一步做到心中有数。在调试过程中,转电机码盘没有读数,怎么办? 查SM30码盘模块,更换 新的不行,校正码盘线正常啊,就是没有读数,后跳过去再去看技术论坛关于此问题的答案后,去校正码盘A+B+A-B-通道接交叉了,在上次查线过程中没有关注此问题,导致耽误了一天,晚上加班到深夜.....不过现在想想很有收获的
G120调试呢根本都没有摸过,以前调过6SE70 440等,这个不一样啊,拿电脑直接用以太网线连,没有口啊,后怎么办,求说明书和论坛了,论坛G120有调试说明,看完明白要用USB转串口电缆,另外还得更改PG/PC协议用S7-USB的才可以用STARTER识别装置型号,检测有了后在线连接后怎么优化电机呢??怎么去配装置和电机的参数呢?优化电机需要改那个参数?特性怎么样?曲线怎么看等等问题摆在面前去让你思考解决,幸好那几天天天关注G120和S120的技术论坛的相关资料,有可以下载的可以复制粘贴的,我一一都保存了下来,之后在一一看,得到了和收获的很多很多....
所以,只要你有这种不怕苦不怕累的精神,对电气这行很感兴趣,就没有学不会的,当然要找对资料找对学习方向!遇到困难不怕,怕的是你在问题面前你不去克服它,不去征服他,那样怎么会有动力呢!!!!加油!!