以下是引用zhangli0在2015-02-11 09:24:08的发言 >1楼:7kf02你需要看前面板的接线图,1和20是模块供电;2,3是一个通道,4,5是一个通道,6,7是一个通道,8,9是一个通道。这个测量会由于共模电压造成虽然信号正常但测量溢出,你把信号的负端和模块电源的m(端子20)短接。
测的电压是电机电枢的正极的电阻的分压,从电流表的两端并联接入模拟量模块的,所以信号负端是没有的,不知道这样是不是就不能用该模块接入。