发布于 2015-02-12 13:45:35
3楼
这个标志感觉不准的。我的理解是这样的。
假如当前扫描周期是3.5毫秒。那么你说smw22指示多少呢?3?4?
十个计时周期下来就误差了5毫秒。
假如说它显示3。剩下0.5毫秒累计到下个周期,可能下个周期就显示4呢?那么一个空程序下载,22会显示0吗?显然不会,也显然扫描周期不到1毫秒。
而使用BITIME,时间标尺只有一把,是系统计时的,不准也没得好说了。上面的程序没有处理最大值问题,不过那也是21亿毫秒以后的事情了。这个计时好用啊。你复制文本保存成*.awl然后可以导入到microwin,出现的子程序再做成库程序,然后就可以日后一直使用了。