大家好,我们有套840Dsl的铣床。其中Z轴是2个测量系统,一个是电机上的绝对值编码器,另一个是光栅尺的增量编码器。
光栅尺增量编码器损坏,我们换上了个新的,但光栅尺没动。
需要重新做ref,但遇到的问题是:
每次机床断电再上电,都会自动做此ref。我们认为既然是增量的,那就换上新的,让机床自动做ref就行了.
于是我们换上新的光栅尺的增量编码器后,再给机床上电,机床自动做了ref.。可是做完后,光栅尺的位置值(第二测量系统)和电机编码器的位置值(第一测量系统),相差了5mm。
所以机床报警,于是我们把34100[1]的值减少了5mm。机床可以正常运行。
请问朋友,这到底是什么原因?
谢谢。