回复:s7300冗余系统CPU报错,求指教

松风

  • 帖子

    92
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游士

注册时间:2006-02-26

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-02-12 19:03:47

3楼

可是我没有数据块有481这个地址啊 ,都挺小的,不到481.。只有冗余的DB2,DB3达到477。不到480.不过报警里477也报警,就477和481来回报
CALL "SWR_START"
AG_KENNUNG :='A'
DB_WORK_NO :=DB1
DB_SEND_NO :=DB2
DB_RCV_NO :=DB3
MPI_ADR :=2
LADDR :=256
VERB_ID :=7
DP_MASTER_SYS_ID:=1
DB_COM_NO :=DB5
DP_KOMMUN :=1
ADR_MODUS :=1
PAA_FIRST :=0
PAA_LAST :=23
MB_NO :=993
MB_LEN :=31
IEC_NO :=0
IEC_LEN :=0
DB_NO :=994
DB_NO_LEN :=22
SLAVE_NO :=3
SLAVE_LEN :=2
SLAVE_DISTANCE :=1
DB_A_B_NO :="DB_UNRDU"
DB_A_B_NO_LEN :=W#16#8
DB_B_A_NO :="DB_UNRDU"
DB_B_A_NO_LEN :=W#16#8
RETURN_VAL :=MW2
EXT_INFO :=MW4
评论