回复:很好奇这个程序的硬件是如何组态的呢?

LXD8654

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    54
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游士

注册时间:2013-05-30

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-02-12 21:35:13

3楼

具体是怎么组态的,大家 是可以查看主题贴附件的。再发一下吧……
硬件组态中读写地址:
在PKW区,写入PQW256-PQW263四个字,读出PIW256-PIW263;在PZD区,写入PQW264-PQW267两个字;读出则为PIW264-PIW267。
程序所用到的读写地址:
PKW区,写入PQW260-PQW266四个字,读出PIW264-PIW270;在PZD区,写入PQW268-PQW270两个字;读出则为PIW272-PIW274。
你会看到硬件组态与程序调用的读写地址是不对应的,我就怀疑这样的程序与MM440变频器能否进行通讯?
可惜我这里没有硬件,没有办法 验证。