回复:无线profibus实验成功

追云之风

  • 帖子

    134
  • 精华

    7
  • 被关注

    23

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-10-05

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-02-13 10:25:47

6楼

没想到一不小心得了个精华贴,我介绍一下应用吧,需要把PRFIBUS网络的波特率设置成187.5Kpbs,
自定义DP设置:
Tslot_Init 13000 t_bit ... 16383 t_bit
Max. Tsdr 60
Min. Tsdr 11
Tset 1
Tqui 0
Gap Factor 10
Retry limit 5
这样配置后设备运行正常。
存在问题:PC机不能在PROFIBUS网络上监控程序了