quote:以下是引用老学童在2015-02-13 19:28:34的发言:
楼主的创意非常值得学习,有个问题PROFIBUS电缆的屏蔽从图片上看好像没有连接(或只是单端连接了),到工业环境下是否会受到电磁干扰呢?
另外,PROFIBUS一般在开始和结束节点的端子插头上都有PROFIBUS电阻,即便是点对点连接插头也应该有电阻吧?否则,这样将PROFIBUS电缆从中间断开了,电阻岂不是不起作用了吗?
图中确实没有接地,临时试验用的.偷懒接的.该模块有接地端子。也有终端电阻ON/OFF根据需要选择。