项目有1台S120变频器,应用于提升机,变频器是装机装柜型560KW,驱动负载480KW,没有编码器反馈,控制器采用CU 320 2DP。之前使用了几个月,业主要求移机,机器搬迁到新的场地使用,上电发现控制器故障,检查发现其中一个组件的接口通讯模块(CIM)的ready一直红色常亮,故常说DRVIE-LIIQ连接不正常。利用STARTER软件连接CU320能通讯上(采用以太网的方式,IP169.251.11.X;255.255.0.0),几经修改拓扑和实际连接,判断CIM损坏。历时2个月买回一块全新的CIM换上,能够读到所有的组建,包括B_INT ; VECTOR ;和端子模块。
奇怪的现场,实际接线的与项目中的拓扑一直,但是从控制单元上载上来的拓扑结构和实际的不同。
判断CIM有故障