回复:自由口方面 系统手册给的例子为什么不对啊

luffy-D

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    99
  • 精华

    0
  • 被关注

    7

论坛等级:侠客

注册时间:2014-04-01

白金 白金 如何晋级?

发布于 2015-02-15 01:45:59

4楼

展开查看
以下是引用翼飞凌在2015-02-14 23:27:34的发言 >3楼:MOVW 100, SMW94应更改为MOVB 100, SMB94

SMB94/SMB194 要接收的最大字符数(1到255字节)。此范围必须设置为期望的最大缓冲区大小,即
使不使用字符计数消息终端。
我真是太马虎了,检查了很多遍,换了很多方法 没想到是这里写错了,本应定义成SMB94结果定义成SMW94,根据西门子高字节低地址的格式,当把“100”送人SMW94时,实际SMB95为100,而SMB94是0 郁闷, 困惑3天的问题终于解决了,以后一定要细心。
谢谢翼侠和芳侠!非常感谢 新春快乐~