以下是引用LJCLWYF在2015-02-15 07:34:49的发言 >3楼:管道上怎么来的干扰?
我当初理解是这样的,因为水泵接地,水泵又和管道连接在一起所以管道也是接地的,一般变频器用的久了会产生高谐波漏电流,然后厂家从配电室拉过来的线又比较长,这样接地电阻大于走管道回到水库的电阻,所以我们电箱的接地是从管道回到水库的,变频器产生的高谐波漏电流是从管道回到水库的,然后压力变送器正好是安装在管道上,所以产生了干扰.不知道我当初这么理解对不对,不过用了PPR管将压力变送器跟不锈钢管道绝缘了压力正常了,所以我一直认为这个应该是相对合理的解释