回复:s7-200SMART 断电后再上电为什么计数值会加1

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15511
  • 精华

    101
  • 被关注

    961

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-02-15 08:46:05

9楼

今天再看了一次顶帖。并没有为1,几个字,结合后面几楼的发言,100%肯定这是启动时序不一引起的。正如楼上说的。你PLC先启动完成,但电眼未完成,所以PLC检测到0。等到电眼也启动完成,已经出事了。这短暂过程你肉眼无法得知,但PLC已记录下来。