回复:s7-200SMART 断电后再上电为什么计数值会加1

fengfeng6006

  • 帖子

    19
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游民

注册时间:2015-01-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-02-15 16:34:40

11楼

展开查看
以下是引用双子在2015-02-15 15:53:57的发言 >10楼:这种情况应该不存在,因为PLC的电源和计数的传感器电源是同一个开关电源的。
以下是引用fengfeng6006在2015-02-14 09:56:38的发言 >8楼:应该是外围设备与P...

引用8楼详细内容:

应该是外围设备与PLC得电时间不同步的关系引起的,你可以试一下只断PLC的电,外围设备不断电,再给PLC上电,看有没有这个问题,然后再试一下所有设备一起断电然后再上电看一下有没有这个问题

你自己试一下就知道了,不是说同一个开关电源得电速度就一样的,有的设备得电后到完全启动需要一段时间,比如说变频器.要是你的传感器启动速度本身比PLC慢那就存在这个问题,但是这个快慢应该是你肉眼观察不到的,我曾经在这个问题上导致过公司损失了10多万