展开查看
以下是引用77103823@qq.com在2015-02-15 15:20:40的发言 >3楼:1、轴数(应用要求)决定NCU,NCU决定PCU对吗!
2、你说的“操作界面(HMI)”是OP(PCU)上运行的软件吗?
STEP7组态的是NCU中PLC部分吗?还是整个840D?840D需要组态吗?像S7-300站点组态那样?
3、PLC程序用STEP7编辑然后下载,NC程序在操作界面编辑并下载对吗?
NC程序怎样和PLC程序配合?例如:NC控制轴运动,PLC控制外部信号,当外部急停信号给到PLC,PLC怎么通知NC?
感谢“82057065”的耐心解答,谢谢!
以下是引用82057065在2015-02-15 10:34:23的发言 >:1、特定的PCU需要...
1,轴数决定NCU,但NCU不一定决定PCU。
如:几种不同的NCU可以配置同样的PCU,但带有win7操作系统的PCU就需要特定的NCU来支持。
2,HMI一般有两种 HMI advanced 和HMI operate,是在op上运行的人机界面软件,启动OP后会自动运行。STEP7 可对所有通过profibus profinet连接到NCU上的硬件来进行组态,以及编辑机床PLC程序
3,PLC程序用STEP7编辑然后下载,NC程序可直接在操作界面下编辑,也可在电脑上编辑好后再拷贝到相应目录下
NC 和PLC数据可以互相读取,急停信号给到PLC,机床会有急停报警,正在运行的NC程序会自动中断,另外还可以通过同步动作等来实现机床紧急回退等其他的功能。