以下是引用hbttkj在2015-02-16 09:19:53的发言 >7楼:三安兄忙中出错,向你学习了,今天知道MM440反转模拟量没输出,可以设置P775=1。
我手头MM440使用大全上,还真没有看到775这个参数(输出绝对值),谢谢啦。

不过借此地分享一下我的经验,遇到电机相序接反时,很少去调线序,我通常是设置P1820=1(输出相序反向)就可以。
另外,三安兄有条件可以使用软件进行调试,Drivemonitor软件或STARTET软件,非常方便和高效。变频器的29(P+)和30(N-)端子支持USS RS485方式,笔记本加一个USB转串口线和232转485就行,二个转换器价格不贵,很经济方便。
反相序有时会设的,一般情况,不允许反转的情况下,会让现场调相序,严格按图纸走的。
MM440我们大多用端子控制和DP通讯控制,手动输入参数和AOP复制参数,相对参数比较少。
6SE70会用Drivemonitor调试,这好像是我们干活的默认方式,感谢提醒,新年快乐。