拆开电机接线盒,三条引线ABC接电机uvw。
现在改成BCA接uvw。
原来是A相电流大,那么改接后还是A电流大,那么就是变频器的A相有问题。
原来是A相电流大,那么改接后是B相电流大,那么就是电机的U相有问题。