1、定义一个内部变量保存启停动作的上一个周期的状态,然后当前周期的值和上一个周期的值进行比较,们如果比较结果不同说明信号发生变化了(启动或者停止了),执行你的脚本
2、你只要判断开关阀动作的当前值为1,上一个周期的值为0,则说明输出了开关阀的动作,执行你的脚本。
vbs脚本周期触发(一般阀门动作是5s的脉冲,所以你只要脚本2s执行一次就行了)。
vbs脚本:
dim tag(2)
tag(0)=hmiruntime.tags("start").read
tag(1)=hmiruntime.tags("start_sav").read//wincc内部变量保存状态用
if tag(0)=0 and tag(1)=1 then//下降沿需要执行的动作
start下降沿需要执行的动作
end if
hmiruntime.tags("start_sav").write tag(0)//保存start的状态到wincc内部变量中。