大家好!首先自我介绍下,我是一名高线轧钢厂的电气班长。今天遇到一个事情说道说道。由于吐丝机传动柜顶风机烧坏要更换,但风机故障这一点我们是封掉了的所以机子只报警没有停车。利用停机检修时间通知主操把机停下来,但由于匆忙没等机停稳就分闸了。待更换好风机后再开机时装置显示O9.3!装置处于快停状态无法复位!无论怎样分闸重启都不能复位!在此请教各位大神支招吧。不盛感激!