回复:840DSL 在编制用户循环时 无法使用带变量子程序?

爬行de灵魂

  • 帖子

    14
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2010-01-30

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-02-22 04:08:09

4楼

我用的NCU是710.2,STEP7的软件是V5.5的安装的TOOLBOX是V4.5.16的。CF卡是V2.5SP1HF1。
电脑是DELL D630 系统软件是WINDOWS XP PRO SP3(采用另外4台电脑试过)。
我的调试步骤如下:
1、开机调试前对NC和PLC进行了总清(总清了N次,PLC和NC也单独总清了),总清步骤和调试手册一模一样。
2、之后进行PLC的硬件组态,组态了NCU710.2及其PROFIBUS—DP总线,新建(不组PROFIBUS也试过、挂从站,不挂从站都试过都没有用)。NCU的订货号是6FC5371-0AA10-0AA2,STEP7 HW 中是6FC5371-0AA10-0AA1.。这与连接不上应该没有关系,最多下载进去他会报警。
3、新建CP 840D SL的IE网络(组不组都试过)。
4、编译保存。
5、下载(上载也试了)。
6、选择节点地址:IP设置192.168.215.1(此处有问题了,模块型号和后面的内容没有跟出来)。
7、确实。
8、选择目标模块,全选(单选也试了),确定。
9、弹出下载报警对话框
下载(33:16656)
在线:无法建立连接。连接伙伴未响应。
10、点击确定出现以下内容
下载(13:31)
无法建立到模块PLC 317-2DP (R0/S2)的连接。

整个操作过程序是这样子的,希望高手指点江山,非常谢谢!
我用WINSCP与NCU连接可以连接上,SC SHOW IP,发现各接口的IP都是默认值,CMD 中PING 也可以PING到
用VNC连接 192.168.215.1及端口5904,5900和192.168.214.1都连接不上。
我怀疑1、CF卡有问题;2、STEP7软件的版本太高。