在STARTER中,你需要启用两套CDS(默认是0组)。
你可以在0组中先设置联机的参数。
如果没有PLC,就是把每台的模拟量输出设置为它的模拟量输入,例如:
P0711.0=755.0;模拟量输出1直接输出模拟量输入1信号。
每台模拟量输入类型设置为0-20mA。然后用双绞线连接在两台之间。
每台的给定设置为模拟量755.0
设置完成后,用复制命令,将参数集0组复制到1组。
然后再设置后两台的0组给定为模拟量1(755.1,后两台电位器接在模拟量1)。
P0810是切换CDS组的参数,把它定义到一个端子上。
用一个多组继电器通过这个端子来切换。
如果CU的DO输出端子没用,也可以用相同方式来切换(那就连继电器也省了)。