以下是引用Laohuai在2015-02-24 01:10:23的发言 >1楼:循环指令是在一个周期内完成的。
你在循环体内放置一个自加指令,在外面再放一个自加指令,选择一定的扫描次数,看看两个自加结果是多少,和扫描次数是什么关系。
试了下,我设置扫描周期为1次。外面的自加指令是1,里面的自加指令是1000,和我设置的终止值(我设置的为1000)数值相等,我懂了,回答的很精准,解析的很明白