以下是引用看雪001在2015-02-20 16:14:45的发言 >18楼:一拖多,可以吗?
1楼对一拖多已经给出了使用的、经济的方案。也是成熟的方案。如果用同步器,首先同步器是需要成本的,要购买它,其次,同步器是靠两电机的转速鉴相补偿来实现的,一拖多显然是不合适的,两台电机没问题。但又贵又不好。起码动态响应上对控制系统有要求的。

而针对两电机的角同步控制,就必须采用同步的鉴相和补偿来实现高精度的两电机转速同步。