quote:以下是引用望月在2015-02-25 22:04:06的发言:quote:以下是引用Danielcjd在2015-02-25 13:34:16的发言:
根据测算,楼主所用的主要是输入点较多,最大输入点总数量为:12*24=288个点。
因此建议楼主采购三台SMART-200 CPU,订货号为:6ES7 288-1CR60-0AA0(36点输入,24点继电器输出);
14个输入/输出模块,订货号:6ES7 288-ADR32-0AA0(16点输入,16点继电器输出);
外加一个交换机。
方案:1. 用一个SMART-200CPU 做主动通讯端,另外两个SMART-200CPU被动通讯端。主动通讯端CPU挂6个扩展模块,另外两 个被动通讯端CPU各挂4个扩展模块;
2. 三个CPU上的以太网口通过交换机进行以太网通讯。
谢谢两位。
我这每个防区是相对独立的,有一定距离,所以计划每个防区用一个plc采集信号,外加一个小尺寸的HMI用于显示报警信息。
总控制室HMI(大尺寸)要能实时显示各防区的报警信息,关键是怎么接入?选什么型号?需要专门的PLC作主站吗?
补充一下:网络是现成的千兆以太网