回复:【求助】300中下图M70.1自己控制自己是什么意图?

海边玩耍的孩子

  • 帖子

    187
  • 精华

    2
  • 被关注

    26

论坛等级:侠士

注册时间:2012-03-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-02-26 16:46:03

2楼

此程序应该为传送带分道器所用,
i0.0应该为位置光电开关,
T10延时接通为消除干扰,
M70.2为下降沿检测信号,即当i0.0通电时长超过50ms,且其信号断开时输出一个检测脉冲,对分道器进行启动。其本身无意义如同M70.3.
M60.0为传送带运行标志,
M70.1为1#分道启动信号,
MQ10.1为分道器动作信号;