故障值、报警值都是用非周期通讯读出,而不是用周期通讯的PZD(过程数据)。
程序应为:用状态字中报警位、故障位触发,通过SFC58/59(在TIA中通过F286)将所有故障值(0-n)报警值(0-n)读出。而不是只读一个值!