不知道你分不分方式组,如果不分方式组按照我说的试试
你的意思应该是X1 Z1 U1,V1,SP在一通道,X2,Z2,SP在二通道,SP双通道公用吧
参数:
10010【1】设1 然后备份回装
一通道20070: 设1,2,,5,6,7 。 20050设1,0,2
二通道20070设3,4,7 。 20050设1,0,2
公用主轴的30550 设1