展开查看
以下是引用梦天空在2015-02-07 20:51:50的发言 >4楼:1,作12脉冲整流时,可以两个CU320进行控制也可以一个CU控制,(一个CU可以带4个SLM做12脉动)。但是好像不能再带电机模块,因为整流和逆变模块的响应时间不同。
2,如果是两三台电机做同步,一个CU即可,可以不用PLC。你30电机,需要用到PLC或SIMOTION控制器发送速度报文
3,这一点我为用过,但是如果Drive-CliQ接口不够,可可以接一个Drive-CliQ模块,用于Drive-CliQ扩展,
D435-2应该不需要跟有配置SLM的CX32做Drive-CliQ连接
以下是引用kpchen123456在2015-02-05 22:33:17的发言 >:我需要同时控制30电...
1,作12脉冲整流时,可以两个CU320进行控制也可以一个CU控制,(一个CU可以带4个SLM做12脉动)。但是好像不能再带电机模块,因为整流和逆变模块的响应时间不同。
再次看这个讨论,发现这一条我写错了,我们现在就有同一个CU接整流和逆变的,所以应更正为
同一条Drive-CliQ线上不能同时接整流和逆变模块,但是一个CU上面有几个Drive-CliQ接口,可以不同接口接整流和逆变模块。因为整流和逆变模块的时钟周期不同。一般整流是250μs,电机模块是400μs(其中小功率HX,JX型是250μs)
还有你的问题是不是CU的问题
1,CU是不是2DP的,用的是不是扩展卡,一般不带扩展卡CU的负荷率我们需要控制在55%以下,如果两个SLM整流用1DP的不带扩展的CU ,负荷率60%左右。