发布于 2015-02-28 13:36:20
2楼
不是,我们这里机械设计想要审核他的电机选择。他们根据测的的三相相电流进行了能量计算,得出的数值变频器显示的大。我不知道那个与实际值更接近。具体的计算如下:
线电压 输出转速 输入实测电流 输出电流 变频器R0082有功功率
380V 360 rpm 0.68A 0.84A 1.01A 3.20A*3 0.20kW
907rpm 1.11A 1.74A 1.77A 2.87A*3 0.50kW
1119rpm 1.38A 1.88A 2.07A 2.84A*3 0.64kW
1500rpm 1.89A 2.25A 2.54A 2.80A*3 0.93kW
根据表格内的数据,按样本取变频器输入功率因数0.95,变频器效率0.95,变频器有效输出计算功率:
P360rpm=(380÷1.732)×(0.68+0.84+1.01)×0.95×0.95=501W
P907rpm=(380÷1.732)×(1.11+1.74+1.77)×0.95×0.95=915W
P1119rpm=(380÷1.732)×(1.38+1.88+2.07)×0.95×0.95=1055W
P1500rpm=(380÷1.732)×(1.89+2.25+2.54)×0.95×0.95=1323W
请协助分析。谢谢!