回复:G120变频器CU250系列IO点故障率好高,筒子们,有木有,有木有?

令狐冲2012

  • 帖子

    184
  • 精华

    10
  • 被关注

    31

论坛等级:侠圣

注册时间:2014-01-18

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-02-28 19:41:18

3楼

展开查看
以下是引用yming在2015-02-28 19:20:11的发言 >2楼:外部继电器线圈如果没有续流二极管,自己要接个续流二极管。
按说,应该是用PM、MM模块的抱闸输出点(有个小继电器模块)。而不是用CU的DO。
以下是引用令狐冲2012在2015-02-28 16:39:14的发言 >楼主:G120变频器CU250...

引用楼主详细内容:

G120变频器CU250S-2DP上的DO点应用于外接继电器线圈来进行抱闸控制,利用CU本身端子9和DO2端子24,发现在应用过程中,DO点的故障率好高,不知道是这一批CU本身的质量问题,还是这样的应用方式,不太合理呢,求大神帮忙分析。

Y版说得很有道理,像PM240-2上有专门的安全制动继电器端子,可以用来接抱闸线圈,但是像PM240上应该没有这个端子啊,莫非您在平时应用PM240的时候也专门接个“续流二极管”?