回复:变频器中R0082有功功率参数的可信度

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36674
  • 精华

    451
  • 被关注

    1447

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-02-28 19:56:48

3楼

看不懂你说的呀。

电机的输出功率(kW) = √3 × 电机线电压 × 电机线电流 × 电机功率因数 × 电机效率;
或者是:
电机的输出功率(kW) = (电机转速 × 电机输出扭矩) ÷ 9550。

都是针对电机,怎么会有变频器的?你的测量点也是电机的输入线电压和输入线电流,不是变频器的输入。另外你的电机功率因数是多少?效率是多少?这些都是未知的,是估算的值。不准确。还有参数r0082的监控值,它也是有同样的问题,电机的效率和电机的输出转矩都是未知的。

也就是说,r0082如果是电功率的显示,就是比较真实的,如果是轴功率的显示,就有比较大的误差。