展开查看
以下是引用令狐冲2012在2015-02-28 19:41:18的发言 >3楼:Y版说得很有道理,像PM240-2上有专门的安全制动继电器端子,可以用来接抱闸线圈,但是像PM240上应该没有这个端子啊,莫非您在平时应用PM240的时候也专门接个“续流二极管”?
以下是引用yming在2015-02-28 19:20:11的发言 >:外部继电器线圈如果...
以下是引用令狐冲2012在2015-02-28 16:39:14的发言 >:G120变频器CU250...
PM都有这个端子。这样就避免了CU出问题,PM就可以输出抱闸,防止事故。
有两种:安全制动继电器;和普通抱闸制动继电器。
安全制动继电器是通过检测输出电流(晶体管驱动)知道确实驱动了抱闸线圈。
你的中间继电器可以用自带续流二极管的产品(我都是用这种),就是不要接反。