回复:G120变频器CU250系列IO点故障率好高,筒子们,有木有,有木有?

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23138
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-02-28 20:19:15

8楼

展开查看
以下是引用令狐冲2012在2015-02-28 19:41:18的发言 >3楼:Y版说得很有道理,像PM240-2上有专门的安全制动继电器端子,可以用来接抱闸线圈,但是像PM240上应该没有这个端子啊,莫非您在平时应用PM240的时候也专门接个“续流二极管”?
以下是引用yming在2015-02-28 19:20:11的发言 >2楼:外部继电器线圈如果...

引用2楼详细内容:

外部继电器线圈如果没有续流二极管,自己要接个续流二极管。
按说,应该是用PM、MM模块的抱闸输出点(有个小继电器模块)。而不是用CU的DO。

以下是引用令狐冲2012在2015-02-28 16:39:14的发言 >楼主:G120变频器CU250...

引用楼主详细内容:

G120变频器CU250S-2DP上的DO点应用于外接继电器线圈来进行抱闸控制,利用CU本身端子9和DO2端子24,发现在应用过程中,DO点的故障率好高,不知道是这一批CU本身的质量问题,还是这样的应用方式,不太合理呢,求大神帮忙分析。

PM都有这个端子。这样就避免了CU出问题,PM就可以输出抱闸,防止事故。
有两种:安全制动继电器;和普通抱闸制动继电器。
安全制动继电器是通过检测输出电流(晶体管驱动)知道确实驱动了抱闸线圈。
你的中间继电器可以用自带续流二极管的产品(我都是用这种),就是不要接反。