1楼

这...?不推荐这么做呀。

我的看法哈,交流异步电机的堵转转矩是多少呢?一般都是在电机额定转矩2.5倍以上哈,这么大的堵转转矩一般要用多大电流才能达到呢?一般交流异步电机的堵转电流是额定电流6倍以上。

好了,这么大的电流,你要采用一个比电机额定电流大6倍以上的变频器来做这个实验吗?大马拉小车?这匹马是不是有点太大了?做这件事的成本有点高呀。

最简单的是把电机轴锁死,直接通过交流调压做测试。经济实用的办法。