回复:S120驱动电机力矩问题

梦想放飞

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    169
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:侠客

注册时间:2012-03-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-03-01 07:58:33

2楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2015-02-28 20:33:27的发言 >1楼:这...?不推荐这么做呀。

我的看法哈,交流异步电机的堵转转矩是多少呢?一般都是在电机额定转矩2.5倍以上哈,这么大的堵转转矩一般要用多大电流才能达到呢?一般交流异步电机的堵转电流是额定电流6倍以上。

好了,这么大的电流,你要采用一个比电机额定电流大6倍以上的变频器来做这个实验吗?大马拉小车?这匹马是不是有点太大了?做这件事的成本有点高呀。

最简单的是把电机轴锁死,直接通过交流调压做测试。经济实用的办法。
K斑,我这个是永磁同步电机,因为有的时候要当作转台,所以想测试一下,所能承受的最大力矩,当然以后肯定要加机械抱闸的,但是老板要这样做,我也是很苦恼啊
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8206条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。