这位坛友,
PLC我看了,说实在的,这个PLC不是我熟悉的控制数控机床的PLC,而是控制机器人的。
1. 从PLC看不出与840D有任何关系,而HMI用的是WINCC Flexible
2. S7配置了自诊断(Pdiag)选项功能(一般机床是不会配置这个选项的),以及大量的安全模块,不系统地学习和研究整个设备,要搞懂绝非易事。
3. 从PLC可以看出,控制的故障信息按控制模块分别在FC66、FC366、FC466、FC566、FC666、FC766、FC866、FC966等这些功能中处理。
4. 报警信息分别保存在对应的DB: DB66、DB366、DB466、DB566、DB666、DB766、DB866、DB966。
由于没有看出与840D的关系,也就是说无法肯定是否必须要DB2,虽然在OB1中的确有一些“DB2.DBXxx”,但是这些DB2也没有非法的提示,我真的觉得有点匪夷所思,不可思议!
这些是我能给你的一些提示,你还需要花一些精力自己研究一下。
840D上有STEP 7吗? 在线过吗?