回复:DV\dt滤波器的问题

梦天空

  • 帖子

    1276
  • 精华

    68
  • 被关注

    86

论坛等级:至圣

注册时间:2008-12-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-03-02 13:00:46

7楼

随着690V电压越来越多,这是经常出现的问题。
应该说都是电机绝缘击穿烧毁,这立要是电机选型错误造成的,现在除ABB,西门子等少数厂家外,生产690V电机的厂家很少,一般厂家都是原角接400v的电机改变接法变成星接,这样成690(或660v),这样电机使用一段时间肯定烧毁。正如你所说,这是很多厂家都付出的血的教训。
所以现在一般都通过加dU/dt滤波器、出线电抗器来解决这一问题。
我们现在招标都要求690V电机为角接690v,还有就是使用西门子加强绝缘的电机,比如加强绝缘的1LA8。