quote:以下是引用kdrjl在2015-03-02 18:59:50的发言:
那这个问题就有些意思了。采用高耐压等级的电机所增加的费用和一台dv/dt滤波器所增加的费用,谁的低就选谁吧。
不过我还是有疑问的,比如说,3AC380V变频电机,为什么就没这种问题呢?而3AC690V电机,就要采取措施呢?难道国标有问题?既然这样,进口电机的绝缘标准呢?与国标一样吗?如果不一样,那国标显然存在问题了,如果一样,那是变频器的制造标准有问题?反正这里有些不对劲。
西门子也这样做,比如西门子的1LE电机现在只有角接440v/星接690V,如使用690V变频,只能加dU/dt,而1LA8电机加强绝缘的使用690v变频器就无需滤波器。其实380v也有此情况,比如我需帮人看过一个项目,电机常损坏,就是因为电机用的角接220/星接380,而我们一般所说的380V电机(功率一般4KW以上)都是角接的,其星接电压应是660v。而690v电机,角接690/星接1030V,正如y版说,目前国内绝缘线一般耐压都是690V左右,而1000多V的基本没有(西门孑丶ABB有),所以多数国内厂家只能用耐压3000V的绝缘线来做,包括一些国际性公司东元,WEG等。其实电机的损坏与变频器关连很大,打一个比方,大功率(一般200Kw以上),西门子变频器接其电机,用1LA8/A4加强绝缘的电机都无需加滤波器。而ABB800变频随着功率的增加,不仅要求电机是加强绝缘的,同时还加滤波器(这一点说明书中都有),所以我们在采用西门子或ABB变频在690V系统时,最好使用其电机,并且设计时先和厂家咨询,或严格按变频器说明书执行。如采用第三方电机,比须电机加强绝缘处理,加dU/dt,这在国内己不是一点血的教训,而是血淋淋的了,呵呵