回复:TPLINK的无线路由器怎么设置才能和CPU通讯上

Automann

  • 帖子

    6168
  • 精华

    138
  • 被关注

    308

论坛等级:至圣

注册时间:2004-12-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-03-04 08:07:46

1楼

我用的是腾达(Tenda)无线路由器,使用非常简单。S7-1200 PLC和计算机的以太网接口的通信参数的设置方法与有线以太网相同。将S7-1200的以太网接口的IP地址设置为默认的192.168.0.1,子网掩码为255.255.255.0。笔记本电脑的无线网卡的IP地址为192.168.0.5,两个IP地址的最后一个字节只要不重复就可以了。
无线路由器采用出厂时默认的AP(无线接入点)模式,用网线连接路由器和S7-1200的RJ 45以太网接口,接通路由器和PLC的电源。
用鼠标右键点击Windows下面工具栏上的无线以太网接口的图标,执行出现的快捷菜单中的“查看可用的无线网络”命令。点击打开的“无线网络连接”左边的“刷新网络列表”,双击右边窗口的无线网络列表中的“Tenda”,该网络的右边出现“已连接上”,表示计算机已经与S7-1200建立起了连接。这样就可以通过无线以太网实现对PLC的下载和监控等操作了。