回复:西门子200 CPU传感器电源L+上面接了24VDC会怎么样

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15507
  • 精华

    101
  • 被关注

    960

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-03-04 10:19:33

1楼

你是说外部的24伏电源再次连接到PLC的24伏输出电源上吗?这就是两个电源并联了。两个电源电压电源内阻负载电阻都会影响。最坏的情况是烧掉其中一个电源。没有正确的并联措施,是不行的。
烧了几个什么点啊?