建议楼主应该把差压变送器的具体型号写清楚,它是双法兰式的还是通过仪表管直接与介质接触的?我推荐一些方法楼主可参考下
1、检查仪表本身,排污,变送器接线是否正常,仪表有无进水情况,切断仪表与介质的接触(关闭三阀组,打开排污螺钉),看仪表是否回零还是乱跳。
2、检查回路,看是否有其它的线路对你这仪表有干扰情况。有条件的话可以自己拉个24VDC电源来进行检查。