300PLC DB参数丢失,是什么原因照成的?

已锁定

逆火者

  • 帖子

    50
  • 精华

    0
  • 被关注

    17

论坛等级:游侠

注册时间:2009-12-07

普通 普通 如何晋级?

300PLC DB参数丢失,是什么原因照成的?

801

4

2015-03-04 11:15:40

展开查看
引用自找答案,问题ID:124521

春节后,电工说设备不能启动,后发现db块里数据全为0了,见图.一开始以为PLC没电导致,可问技术支持后,对方说314PLC不需要电池,这就蹊跷了
1)这DB块里的数据怎么就没了?百思不得骑姐。
2)除了程序备份之外,以后如何杜绝那?
3)各位有300自带的FB,FC的规格书吗?有的话给个连接或mail下(LZGNET@163.COM)

提问者:逆火者


阿鸣 回答道:

新型的S7-300CPU模块必须配置MMC卡,这种新型的S7-300CPU不需要后备电池,并且对于DB块断电后永久保持。
1)这DB块里的数据怎么就没了?
这要看你的程序是如何处理的了?例如人为的操作:
、重启后有对DB块进行初始、复位、清除的程序。
、重启后控制程序被执行,因此DB块里的数据被更新。
2)除了程序备份之外,以后如何杜绝那?
种新型的S7-300CPU不需要后备电池,并且对于DB块断电后永久保持。只要不是人为的操作,不会丢失的。要作自我批评。
3)各位有300自带的FB,FC的规格书吗?
、<S7-300400的系统软件和标准功能>下载:
http://www.ad.siemens.com.cn/download/SearchResult.aspx?searchText=1023
、用于 SIMATIC NET S7 CP 的  函数 (FC) 和函数块 (FB):
http://cache.automation.siemens.com/dnl/TM/TM0Nzg5NjEA_30564821_HB/PGH_FC-FB-fuer-S7CP_52.pdf

还有2人在找答案上回答了该问题,查看全部>
如题,程序也有,就是DB的初始值都没了,恢复FB41 PID相关参数后,设备工作正常。这是新型PLC (订货号:314-1AG14-0AB0),有MMC卡,看规格书讲DB数据永久保存。所以就纳闷了。还好这次设备比较简单,数据摸索着恢复了。要是复杂设备,比如运动控制的设备,那就悲催了。
因为我在修理一台相似设备时,因MMC卡接触不良,无程序。我停电插拔MMC卡,从新上电,恢复设备运行,当时就是这个电工看着的。这次我估计可能是电工模仿上次动作,比如插拔MMC卡,PLC复位等,但又不得要领,导致的。
为了杜绝以后类似情况发生,特向各位大侠请教,DB数据丢失有哪些情况会导致。特别是硬件操作方面。
300PLC DB参数丢失,是什么原因照成的? 已锁定