展开查看
以下是引用LJCLWYF在2015-03-04 20:33:12的发言 >5楼:用224xp采集压力变送器信号,压力变送器4-20ma.224xp本体上的模拟量输入只能接+/-10v的电压信号。如果你用的变送器输出是4-20ma电流的话,还要扩展一个em231模块,或者在变送器两端接一个500欧姆的电阻,再把电阻的两端接到224xp本体的模拟量输入端子上(注意极性)。我的截图上已经说了用aiw,只是具体的是aiw几要根据实际的情况定。如果是224xp本体上的模拟量输入,那么就是aiw0.
另外zhanglio老师,iw好像是数字量的输入吧?200的模拟量输入好像用aiw表示吧?
谢谢老师指导,是AIW0,我将压变的信号线接到224XP自带的模拟量模块A+,在A+与模拟量输出端之间接500欧电阻,用注射器给压变一个压力信号,按照上述程序,打开PLC软件进行监控,就可以得到这个压力信号吗?