回复:话说SCR的执行过程中出现故障时如何暂停所有的工步进程?

yuanyaozi

  • 帖子

    65
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:游士

注册时间:2013-12-13

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-03-05 15:27:18

10楼

quote:以下是引用芳季在2015-03-05 09:32:45的发言:
40个算什么。10K的V区。每一个暂停,每一个恢复之后都不是做同一件事。也就是有40个步就有40种暂停请求,得到40种暂停状态。你将要使用80个位去保存40个运行状态和40个暂停状态。你去一次环球旅行要去十个地方,你必须有十次出境和十次入境,盖了二十个章。这些是必须的。
盖章这例子好,但是保存多个运行状态和暂停状态这想法也有点out。编个线圈,统领各步scr不就更简单!!