很奇怪,第一次使用就用了淘汰产品?CU240S已经停产有一段时间了。现在都是CU240B/E-2产品。
这样做:
P0756=4(-10 - +10)
然后PLC模拟量分别输出-10V和+10V。
输出-10V时,R0752(x) 查看实际值-??.??V将其输入到P0757(x);P0758=-100%
输出+10V时,R0752(x) 查看实际值+??.??V将其输入到P0759(x);P0760=+100%
最后输出0V,查看R0752(x)是否为零,是,OK!;不是稍微改变一下负的或正的758/760。