回复:G120变频器控制电机自动运行时只能正转不能反转

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23148
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-03-05 18:10:12

1楼

很奇怪,第一次使用就用了淘汰产品?CU240S已经停产有一段时间了。现在都是CU240B/E-2产品。
这样做:
P0756=4(-10 - +10)
然后PLC模拟量分别输出-10V和+10V。
输出-10V时,R0752(x) 查看实际值-??.??V将其输入到P0757(x);P0758=-100%
输出+10V时,R0752(x) 查看实际值+??.??V将其输入到P0759(x);P0760=+100%
最后输出0V,查看R0752(x)是否为零,是,OK!;不是稍微改变一下负的或正的758/760。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?