4楼

楼上说的够全面了,在这补充一点:现场环境差的话,可能导致变频器内部、CB板等积灰而产生干扰,尤其是钢铁企业、造纸单位及水泥厂,这些单位现场灰尘较大,有些粉尘是导电的,不及时清理会产生干扰。如果版主使用变频器采用端子控制的话,可以将P2040设置为0,屏蔽掉F0070故障。
长风破浪会有时,直挂云帆济沧海

精华帖版主置评:环境差也是造成故障的重要外因。