F030故障值为21

717

2

2015-03-06 13:38:37

展开查看
引用自找答案,问题ID:124584

请问各位,我将P830改为3,输入合闸指令,出现F061,故障值为21,是否能判定就是调速器的硬件问题了

提问者:木木小木木


诚德 回答道:

可以确定您的装置反向有问题。关于为什么故障值为21,还需要您现场对可控硅测量下已进一步确认,另外对反向可控硅的触发电路进行一下线路检查,如还未发现问题,建议跟换电路板。

还有2人在找答案上回答了该问题,查看全部>
后来更换了触发板,上电后再用P830测试,不再出现F061,开机,正常