需要在您的STEP7 项目中插入相应组织块。插入这些组织块时,
不需要编程内容,当从站断电、通讯失败等现象出现时,主站只报总
线故障,但不停机。这样,无论从站先上电,还是主站先上电,系统
都能正常运行:
在S7-300 中加入OB82、OB86、OB122;
在S7-400 中加入OB82~OB87、OB122;