1:多个外部变量通过全局VB运算后,复制到多个内部变量上。
2:脚本正常。在输入输出域里可以看到这个内部变量的变化。
3:用变量记录进行归档上面几个经过VB运算后的内部变量,采集和归档周期都为10分钟,然后画面中用ONline_Table_control控件做报表查询,但现实连接不到归档变量。
4:然后我采集和归档周期都改为1second后,ONline_Table_control控件可以连接归档变量,然后再把采集和归档周期1second都改为10分钟,这样ONline_Table_control控件可以连接归档变量了。
好像不是很稳定,我后来试了一下外部变量一下子就连上了归档的外部变量,请教行业兄弟,谢谢。