回复:smart的PLC模拟量地址重复?

qdwanruide

  • 帖子

    28
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2008-07-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-03-07 10:09:05

6楼

展开查看
以下是引用YUKJ在2015-03-07 08:08:27的发言 >5楼:200SMAT的映像是56个字的输入(AI)/56个字的输出(AQ)。你的编程软件是V1.0吗?

编程软件是V2.0应该不会出现你的贴图中的情况.
以下是引用qdwanruide在2015-03-06 23:53:38的发言 >3楼:问题是EM5,EM6...

引用3楼详细内容:

问题是EM5,EM6地址是从多少开始呢?怎么也是AIW16和AQW16,那不是和EM1重复了么?

以下是引用YUKJ在2015-03-06 22:38:56的发言 >2楼:没有重复。

它采...

引用2楼详细内容:

没有重复。

它采用了固定地址。例如PLC右边的第一个模拟量模块是EM AM06,它是4AI模块,它们的4个输入地址依次是AIW14、AIW16、AIW18和AIW20, AIW22-30和AQW14-30空地址没用(不能被其它模块使用)。

是2.0呢,不是2.0只能接4个模块只有2.0才能接6个,你看看图片没发现不对劲么?怎么会EM4,EM5跟EM1的地址重复了?
评论